民國105年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第74題

在P L C 故障處理中,若輸出出現不規則的O N / O F F 現象,其可能原因

題目

在P L C 故障處理中,若輸出出現不規則的O N / O F F 現象,其可能原因

  1. (1) 端子聯接接觸不良
  2. (2) 端子螺絲鬆動
  3. (3) 電磁波干擾引起誤動作
  4. (4) 電源電壓低

官方答案

(1) 端子聯接接觸不良、(2) 端子螺絲鬆動、(3) 電磁波干擾引起誤動作、(4) 電源電壓低

解析

輸出點出現不規則 ON/OFF,多屬接點與干擾兩類問題。端子聯接接觸不良或端子螺絲鬆動,會使回路電阻時大時小,稍有振動即斷續,輸出指示與負載動作便跟著亂跳。電磁波干擾(變頻器、電焊機、馬達啟停產生的突波)經由輸出配線耦合,會使輸出模組誤判而誤動作,須加隔離、加突波吸收器並分開佈線。電源電壓偏低時,輸出模組驅動能力不足,也可能造成輸出不穩定。故四項皆為可能原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料