民國106年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第23題
高壓受電盤,如裝有L C O、C O、U V、O V 等保護電驛,如電源故障而使電壓降低至停電 時,會動作之電驛為
題目
高壓受電盤,如裝有L C O、C O、U V、O V 等保護電驛,如電源故障而使電壓降低至停電 時,會動作之電驛為
- (1) L C O
- (2) C O
- (3) O V
- (4) U V
官方答案
(4) U V
解析
電壓降低至停電屬於電壓不足的狀況,欠壓電驛(UV)會偵測母線電壓,當電壓低於設定值(一般約額定電壓的70~80%)且持續一定時間後動作跳脫,防止電動機在低電壓下運轉而過電流燒損。LCO、CO 為電流電驛,需有過電流才會動作;OV 為過壓電驛,電壓偏高才動作,故選 UV。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。