為測定開閉控制器具主接點之接觸電阻,無法用

題目

為測定開閉控制器具主接點之接觸電阻,無法用

  1. (1) 壓降法測定
  2. (2) 三用電表來測定
  3. (3) 惠斯敦電橋測定
  4. (4) 變比電橋來測定

官方答案

(2) 三用電表來測定

解析

主接點接觸電阻通常只有微歐姆至毫歐姆等級,一般三用電表的電阻檔解析度不足,且測試引線與接觸電阻會造成明顯誤差,因此無法準確測定。實務上常以壓降法通入一定電流,量測接點兩端電壓後以 R=V/I 計算,或使用低電阻專用電橋(如凱爾文雙電橋)測定。