民國106年 第2梯次 工業配線乙級 學科

第24題

比流器之二次側

題目

比流器之二次側

  1. (1) 不得短路
  2. (2) 沒有極性區別
  3. (3) 不得開路
  4. (4) 不得接地

官方答案

(3) 不得開路

解析

比流器二次側嚴禁開路。一次側電流由負載決定,若二次開路,二次電流無處流通,鐵芯磁通大幅增加,會在二次端子感應危險高電壓並使鐵芯過熱。二次側在停電或測試時可以短接,且通常一端接地以固定電位;極性則有 P1/P2、S1/S2 之分,接線必須正確。故選不得開路。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料