感應電動機之起動以下列何種起動方法所產生之起動電流為最大?

題目

感應電動機之起動以下列何種起動方法所產生之起動電流為最大?

  1. (1) 全壓起動
  2. (2) 電抗起動
  3. (3) Y -△起動
  4. (4) 補償器法起動

官方答案

(1) 全壓起動

解析

感應電動機的起動電流與定子端電壓約成正比。全壓起動把額定電壓全部加於定子,起動瞬間轉子尚未加速、等效阻抗最低,因此起動電流最大。電抗起動、Y-△起動及補償器法都會降低定子電壓,起動電流隨之減少;Y-△起動的線電流約降為全壓起動的三分之一,補償器則依抽頭電壓而異。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料