民國106年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第20題
為測定開閉控制器具主接點之接觸電阻,無法用
題目
為測定開閉控制器具主接點之接觸電阻,無法用
- (1) 壓降法測定
- (2) 變比電橋來測定
- (3) 三用電表來測定
- (4) 惠斯敦電橋測定
官方答案
(3) 三用電表來測定
解析
開閉控制器主接點的接觸電阻極小,通常在微歐姆至毫歐姆等級,必須用能消除引線電阻與接觸電阻誤差的精密方法量測,例如通以定電流測量接點壓降的壓降法、惠斯敦電橋,或適合低電阻的變比(凱爾文雙)電橋。三用電表的電阻檔解析度不足,且測試棒接觸電阻與導線電阻會與待測值相當,讀值誤差過大,因此無法用來測定主接點接觸電阻。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。