民國107年 第1梯次 工業配線乙級 學科
第46題
P L C 電路中,兩只計數器之設定值各為10 次及20 次,請問其最大計數範圍為
題目
P L C 電路中,兩只計數器之設定值各為10 次及20 次,請問其最大計數範圍為
- (1) 30 次
- (2) 200 次
- (3) 20 次
- (4) 10 次
官方答案
(2) 200 次
解析
PLC 中兩只計數器採串級(cascade)連接時,前級計數到設定值後輸出一個脈波驅動後級,最大計數範圍為兩者設定值相乘。前級設定 10 次、後級設定 20 次,總計數範圍 = 10 × 20 = 200 次。計算:每累計 10 次觸發後級 1 次,後級需 20 次觸發才達滿量程,故共 10×20=200 次,選項 2 正確。選項 1 的 30 次為兩者相加,僅適用並聯計次;選項 3、4 的 20、10 次僅為單一計數器量程,未考慮串級擴充。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。