民國107年 第1梯次 工業配線乙級 學科

第47題

一般所稱四相一體過載保護電驛為

題目

一般所稱四相一體過載保護電驛為

  1. (1) 1 ( C O ) +1 ( L C O ) +2 ( O V)
  2. (2) 2 ( C O) +2 ( OV )
  3. (3) 3 ( C O ) +1 ( L C O )
  4. (4) 3 ( C O ) +1 ( O V )

官方答案

(3) 3 ( C O ) +1 ( L C O )

解析

四相一體過載保護電驛為三相過載(3 CO,Current Overload)加上一組欠相保護(1 LCO,Loss of Current/欠相),共四種保護功能合一,用以保護三相感應電動機因過載或斷相而燒毀,故選項 3 正確。其中 CO 為各相過電流動作,LCO 在任一相電流消失時跳脫。選項 4 的 1 OV(過電壓)非過載保護電驛之標準組合;選項 1、2 之 CO 與 OV 數量配置不符「三相過載+欠相」之四相一體定義。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料