以NPN 型感測器配合具有S/S 接線點之PLC 使用時,PLC 的S/S 及輸入共點COM 之正確接線方 式為

題目

以NPN 型感測器配合具有S/S 接線點之PLC 使用時,PLC 的S/S 及輸入共點COM 之正確接線方 式為

  1. (1) S/S 及COM 均接0V
  2. (2) S/S 及COM 均接+24V
  3. (3) S/S 接0V,COM 接+24V
  4. (4) S/S 接+24V,C OM 接0V

官方答案

(4) S/S 接+24V,C OM 接0V

解析

NPN 型感測器為開集極(sink)輸出,動作時把信號端拉到 0V,電流需由 PLC 輸入端流入感測器再回 0V,因此 PLC 必須採「源極輸入(sinking input)」。三菱等 FX 系列 PLC 的 S/S 為輸入共通端子,S/S 接 +24V、COM 接 0V 時,各輸入點經內部光耦與限流電阻接到 S/S 的 +24V,形成電流由 +24V→輸入點→NPN 電晶體→0V 的通路,動作才正確。若 S/S 接 0V,則屬源極輸出(source)接法,適合 PNP 感測器,接 NPN 將無法導通。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。