民國108年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第9題

正逆轉用電磁接觸器發生同時接觸故障,其原因

題目

正逆轉用電磁接觸器發生同時接觸故障,其原因

  1. (1) 上述三種原因全有可能發生
  2. (2) 電磁接觸器之主接點熔解而黏住
  3. (3) 切換時間太快
  4. (4) 連鎖裝置失效或沒有安裝

官方答案

(1) 上述三種原因全有可能發生

解析

正逆轉控制以兩只電磁接觸器(MC1、MC2)交換任兩相來改變相序,兩者若同時激磁即造成相間短路。可能原因有三:一是未裝電氣連鎖或連鎖接點失效(例如輔助b接點黏住、接線鬆脫),使另一只接觸器仍可被激磁;二是主接點因啟斷電弧高溫熔解而黏住,線圈雖已斷電,接點仍保持導通;三是切換時間太快,前一接觸器電弧尚未熄滅、鐵心尚未完全釋放,另一只就投入。三者都會導致同時接觸,因此選「三種原因全有可能」。實務上除硬體連鎖外,宜再加按鈕連鎖與機械連鎖雙重防護。