民國109年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第39題
有一單相3300/220V 之變壓器,接頭板(tap)置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側只有190 V,欲提高至220V,接頭板應該改接在
題目
有一單相3300/220V 之變壓器,接頭板(tap)置於3300 之位置,現一次側加壓,二次側只有190 V,欲提高至220V,接頭板應該改接在
- (1) 3000 位置
- (2) 3450 位置
- (3) 2850 位置
- (4) 3150 位置
官方答案
(3) 2850 位置
解析
變壓器二次電壓與一次側有效匝數成反比(V₂=V₁×N₂/N₁)。接頭板置於3300位置時二次僅190V,表示在一次電壓不變下,欲將二次提升至220V,須減少一次側匝數(改接較低tap)。計算:N₁新=N₁原×(V₂原/V₂目標)=3300×(190/220)=3300×0.8636≈2850。故應改接2850位置。選項1(3000)與4(3150)減少幅度不足,二次仍低於220V;選項2(3450)增加匝數反而使二次更低。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。