單相50KVA、3.3KV/220V 之變壓器,一次側之適當熔絲應為多少安培?
題目
單相50KVA、3.3KV/220V 之變壓器,一次側之適當熔絲應為多少安培?
- (1) 10A
- (2) 30A
- (3) 15A
- (4) 5 A
官方答案
(2) 30A
解析
一次側額定電流 I=S/V=50000VA/3300V≈15.15A。變壓器投入瞬間有磁化湧入電流,可達額定數倍且持續極短,故熔絲不可等於或小於額定電流,否則正常運轉即熔斷。依變壓器一次側過電流保護慣例,熔絲約選額定電流2倍:15.15×2≈30A。選項5A、10A、15A均不大於額定電流,易誤跳;30A能耐受湧入電流又可在故障時切斷,故選30A。