民國110年 第3梯次 工業配線乙級 學科

第40題

3ψ4W 之系統要測三相及零相之電流,比流器最少應用

題目

3ψ4W 之系統要測三相及零相之電流,比流器最少應用

  1. (1) 1 只
  2. (2) 4 只
  3. (3) 3 只
  4. (4) 2 只

官方答案

(3) 3 只

解析

3ψ4W系統有三條相線與一條中性線。在三條相線上各裝一只比流器,取得三相電流後,將三只二次側以殘餘接線相加,其向量和即為中性線電流,也就是零相電流。因此兼測三相與零相電流最少需3只比流器;只裝1只或2只無法同時取得三相及零相電流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。