民國113年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第77題
使用電力熔絲(PF)作短路保護時,下列敘述哪些錯誤?
題目
使用電力熔絲(PF)作短路保護時,下列敘述哪些錯誤?
- (1) 無法隔離電源
- (2) 不可在屋外使用
- (3) 熔斷後須更換新的熔絲,才能繼續使用
- (4) 當熔絲熔斷故障排除後,線路不能自動復閉
官方答案
(1) 無法隔離電源、(2) 不可在屋外使用
解析
本題問「哪些敘述錯誤」。電力熔絲(PF)熔斷後即切斷電路,實際上具隔離電源之效果,故「無法隔離電源」(選項1)為錯誤敘述。PF(如分歧熔絲、屋外柱上熔絲)本就可在屋外使用,故「不可在屋外使用」(選項2)亦為錯誤敘述。選項3「熔斷後須更換新熔絲才能繼續使用」為事實正確;選項4「熔斷後線路不能自動復閉」亦正確,因熔絲為一次性保護元件,排除故障後仍需人工更換,不會自動重合。故錯誤者為1、2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。