民國113年 第3梯次 工業配線乙級 學科
第78題
感應電動機使用降壓起動時,下列敘述哪些正確?
題目
感應電動機使用降壓起動時,下列敘述哪些正確?
- (1) Y-△起動不屬於降壓起動
- (2) 起動電流值仍然大於運轉電流
- (3) 起動電流值降為原先值的1/2
- (4) 線電壓值降為1/2 時,其轉矩降為原先值之 1/4
官方答案
(2) 起動電流值仍然大於運轉電流、(4) 線電壓值降為1/2 時,其轉矩降為原先值之 1/4
解析
降壓起動係以降低加於電動機之電壓來減少起動電流。Y-△起動屬典型降壓起動(起動電壓降為線電壓的1/√3),故選項1錯誤。即便降壓,起動瞬間電流仍大於正常運轉電流,選項2正確。起動電流降多少視方法而定:Y-△為1/3,自耦變壓器依抽頭而定,並非一律1/2,故選項3錯誤。感應電動機轉矩與電壓平方成正比(T∝V²),當線電壓降為1/2,轉矩降為(1/2)²=1/4,選項4正確。故正確為2、4。