民國95年 第3梯次 工業配線丙級 學科

第46題

量測三相三線式電路之各相電流,最少應使用

題目

量測三相三線式電路之各相電流,最少應使用

  1. (1) 一個比流器
  2. (2) 二個比流器
  3. (3) 三個比流器
  4. (4) 四個比流器

官方答案

(2) 二個比流器

解析

三相三線式電路三相電流的相量和恆為零(ia+ib+ic=0),因此只需用兩個比流器量得其中兩相電流,第三相即可由 ic=-(ia+ib) 以向量和推算,既節省成本也符合實務配線。若為三相四線式,因中性線可能帶有零序電流,才需三個比流器分別量測各相。故最少應使用二個比流器。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料