民國105年 第3梯次 自來水管配管乙級 學科

第5題

為防止缺氧事故之發生,工作場所氧氣濃度未滿多少%時不可進行工作,須以送風機先送 風俟確認安全後,方可開始作業且作業中換氣工作不可中斷

題目

為防止缺氧事故之發生,工作場所氧氣濃度未滿多少%時不可進行工作,須以送風機先送 風俟確認安全後,方可開始作業且作業中換氣工作不可中斷

  1. (1) 12
  2. (2) 18
  3. (3) 15
  4. (4) 10

官方答案

(2) 18

解析

依職業安全衛生設施規則有關缺氧危險作業的規定,作業場所空氣中氧氣濃度未滿 18% 即屬缺氧危險場所,不得讓勞工進入工作;必須先以送風機強制通風換氣,並用氧氣測定器確認濃度達安全值後才可開始作業,作業中換氣不得中斷,故選 2。氧氣濃度降到 15% 左右已會出現呼吸急促、判斷力與協調能力下降等缺氧症狀,10% 以下短時間內就可能失去意識,兩者都低於可作業的下限。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料