民國108年 第2梯次 自來水管配管丙級 學科

第74題

200 公厘鑄鐵管直接鑽孔之最大容許鑽孔之孔徑為

題目

200 公厘鑄鐵管直接鑽孔之最大容許鑽孔之孔徑為

  1. (1) 25
  2. (2) 65
  3. (3) 40
  4. (4) 50 公厘

官方答案

(4) 50 公厘

解析

鑄鐵管直接鑽孔會削弱管壁強度,孔徑須受限制。依配管施工規範,200 mm 鑄鐵管直接鑽孔的最大容許孔徑為 50 mm,約為管徑的四分之一(200×1/4=50 mm)。若鑽孔過大,管壁應力集中、開孔邊緣容易裂損,日後裝接支管或水表時也可能滲漏,因此不能任意放大孔徑。選項中的 65 mm 已超過 50 mm,25 mm 與 40 mm 雖較小,但並非本題所問的最大容許值。