民國110年 第2梯次 自來水管配管丙級 學科
第43題
配管進行水壓試驗時必需注意之事項於下列敘述中那一項為正確?
題目
配管進行水壓試驗時必需注意之事項於下列敘述中那一項為正確?
- (1) 壓力試驗時,裝設於管路上之安全閥,可以不必拆除
- (2) 高樓建築配管之水壓試驗,必須將壓力錶裝設於中間樓之管路上
- (3) 地下埋設管路之水壓試驗,必須於尚未回填以前進行
- (4) 水壓試驗時只要達到試驗壓力而不漏水則為合格
官方答案
(3) 地下埋設管路之水壓試驗,必須於尚未回填以前進行
解析
地下埋設管路之水壓試驗應於回填前完成,一旦發現滲漏可立即開挖修補;若回填後才試壓,破損點難以定位且修復成本大增。另試壓時裝設於管路之安全閥應先拆除以免受損;壓力錶宜裝於管路最低處以量得最大壓力;試壓除達試驗壓力不漏外,尚須保壓一定時間確認壓力無下降方為合格。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。