民國109年 第3梯次 模板甲級 學科

第65題

如果一木材支柱的壓力為1200kgf,容許的抗壓強度為30kgf/cm2,若不考慮經濟性,下面哪幾項 選擇是合理的斷面設計(1 台寸=3.03 公分)?

題目

如果一木材支柱的壓力為1200kgf,容許的抗壓強度為30kgf/cm2,若不考慮經濟性,下面哪幾項 選擇是合理的斷面設計(1 台寸=3.03 公分)?

  1. (1) 1 寸×2 寸
  2. (2) 2 寸×3 寸
  3. (3) 2 寸×2 寸
  4. (4) 2 寸×2.5 寸

官方答案

(2) 2 寸×3 寸、(4) 2 寸×2.5 寸

解析

所需斷面積 A=P/σ=1200 kgf ÷ 30 kgf/cm²=40 cm²。以 1 台寸=3.03 cm 換算:1寸×2寸=3.03×6.06≒18.4 cm²,不足;2寸×2寸=6.06×6.06≒36.7 cm²,仍小於 40 cm²;2寸×3寸=6.06×9.09≒55.1 cm²;2寸×2.5寸=6.06×7.58≒45.9 cm²。後兩者面積均大於 40 cm²,實際應力低於容許值,故為合理設計。