民國99年 乙級專案 汽車修護乙級 學科

第12題

冷氣系統中下列敘述何者錯誤

題目

冷氣系統中下列敘述何者錯誤

  1. (1) 貯液筒檢視窗如發現氣泡多表示冷媒量不夠
  2. (2) 貯液筒兩端連接錯誤會造成冷氣不冷
  3. (3) 經過膨脹閥流出的冷媒為低溫低壓氣態冷媒
  4. (4) 吸入壓縮機的冷媒為氣態

官方答案

(3) 經過膨脹閥流出的冷媒為低溫低壓氣態冷媒

解析

貯液筒檢視窗出現大量氣泡通常表示冷媒量不足或有空氣混入,屬正確敘述;貯液筒進出口接反會影響冷媒流動與系統性能,也屬正確;吸入壓縮機的冷媒必須為氣態以避免液擊,屬正確。但經過膨脹閥流出的冷媒並非低溫低壓氣態,而是低溫低壓的液態與氣態混合物,因此第3項敘述錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料