民國109年 第1梯次 熱處理丙級 學科

第11題

電氣設備維修時,在關掉電源後,最好停留1 至5 分鐘才開始檢修,其主要的理由為下列何者?

題目

電氣設備維修時,在關掉電源後,最好停留1 至5 分鐘才開始檢修,其主要的理由為下列何者?

  1. (1) 法規沒有規定,這完全沒有必要
  2. (2) 讓裡面的電容器有時間放電完畢,才安全
  3. (3) 先平靜心情,做好準備才動手
  4. (4) 讓機器設備降溫下來再查修

官方答案

(2) 讓裡面的電容器有時間放電完畢,才安全

解析

電氣設備關機後,內部濾波電容、功率因素修正電容等仍儲存高電壓電荷,需經放電電阻或自然洩漏釋放。等待1~5分鐘可確保電容電壓降至安全值(<50V),防止維修人員觸電。此為電氣安全作業規範標準程序。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料