民國106年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科

第74題

在高壓馬達起動盤中,下列何者與過電流電驛( C O R e l a y ) 之動作時間有直接關係?

題目

在高壓馬達起動盤中,下列何者與過電流電驛( C O R e l a y ) 之動作時間有直接關係?

  1. (1) 故障電流在C T 二次側之大小與電驛電流分接頭( C u r r e n t T a p ) 之比值( 即倍數)
  2. (2) 馬達軸承振 動值
  3. (3) 馬達線圈溫度
  4. (4) 實際故障電流值( 安培數)

官方答案

(1) 故障電流在C T 二次側之大小與電驛電流分接頭( C u r r e n t T a p ) 之比值( 即倍數)、(4) 實際故障電流值( 安培數)

解析

過電流電驛(CO Relay)多採反時限特性,動作時間取決於故障電流倍數 M=I/Is,其中 I 為流入電驛之電流(CT二次側故障電流),Is 為電驛電流分接頭(Current Tap)。因此CT二次側故障電流與分接頭之比值直接決定動作時間;實際一次側故障電流(安培)經CT變比換算後也直接影響該倍數。軸承振動與線圈溫度屬機械、熱保護範疇,不決定CO電驛的動作時間。