民國106年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科

第75題

若高壓電配電盤之比壓器和比流器之二次側電錶,因修理而拆除時,則此二次側應如何處 理?

題目

若高壓電配電盤之比壓器和比流器之二次側電錶,因修理而拆除時,則此二次側應如何處 理?

  1. (1) 比流器短路
  2. (2) 比壓器短路
  3. (3) 比流器開路
  4. (4) 比壓器開路

官方答案

(1) 比流器短路、(4) 比壓器開路

解析

比流器(CT)的二次側一旦開路,一次側電流幾乎全部變成激磁電流,鐵芯磁通劇增,二次側會感應出危險的高電壓,可能擊穿絕緣並危及人員安全,因此電錶拆下時必須用短路片將二次側短路。比壓器(PT)的情形相反:二次側短路會使一次側電流過大而燒損,但二次側開路時電壓並不會異常升高,因此拆錶時保持開路即可。所以本題應選1、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料