民國107年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科
第71題
下列敘述何者正確?
題目
下列敘述何者正確?
- (1) 以分散式控制系統(DCS)作為鍋爐控制系統應使用不斷電系統UPS 供電以確保電源穩定
- (2) 蓄電池的蓄電能力以安培小時AH 表示
- (3) 電子點火器應受鍋爐連鎖條件控制
- (4) 自動燃燒時,主火焰探測器可以加裝旁路(bypass)開關以利操作
官方答案
(1) 以分散式控制系統(DCS)作為鍋爐控制系統應使用不斷電系統UPS 供電以確保電源穩定、(2) 蓄電池的蓄電能力以安培小時AH 表示、(3) 電子點火器應受鍋爐連鎖條件控制
解析
分散式控制系統(DCS)擔負鍋爐燃燒、水位等連鎖控制,一旦停電將使保護失效,故須以不斷電系統(UPS)供電維持電源穩定。蓄電池的蓄電能力以安培小時(AH)表示,即放電電流與時間的乘積。電子點火器必須受鍋爐連鎖條件(如爐膛吹掃完成、風量足夠)控制,以防未吹掃即點火造成爆燃;主火焰探測器屬安全保護元件,不可加裝旁路,否則會失去熄火保護功能。