民國107年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科

第72題

鍋爐運轉中若在控制室發覺3 選2 的汽鼓水位傳送器顯示其中一只水位指示值突然降到低水位以 下,其餘二只沒改變此時應如何處理?

題目

鍋爐運轉中若在控制室發覺3 選2 的汽鼓水位傳送器顯示其中一只水位指示值突然降到低水位以 下,其餘二只沒改變此時應如何處理?

  1. (1) 通知儀控或相關人員查看
  2. (2) 應迅即停止燃料供給
  3. (3) 加強給水以防過熱
  4. (4) 繼續正常操作並監視其他數據

官方答案

(1) 通知儀控或相關人員查看、(4) 繼續正常操作並監視其他數據

解析

三只水位傳送器採三選二表決,其中一只突然降至低水位以下、其餘兩只讀值未變,屬單一儀表故障(如導壓管堵塞、感測器漂移),表決結果仍取兩只正常訊號,因此不必跳脫。正確處理是通知儀控或相關人員查修,並繼續正常操作、監視其他運轉數據,必要時與現場水位計核對。若因此停止燃料供給,會造成不必要的停爐;若加強給水,反而可能使水位過高。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。