題目

鍋爐自動點火時下列敘述何者正確?

  1. (1) 鍋爐金屬溫度不可超過警報值
  2. (2) 現場風門巡視確認其開度
  3. (3) 火焰檢知器不需使用
  4. (4) 隨時注意汽鼓(自然循環鍋爐)或汽水分離器(貫流式鍋爐)液位正常

官方答案

(1) 鍋爐金屬溫度不可超過警報值、(2) 現場風門巡視確認其開度、(4) 隨時注意汽鼓(自然循環鍋爐)或汽水分離器(貫流式鍋爐)液位正常

解析

自動點火前應先到現場確認各風門開度及爐膛吹掃是否完成,避免殘留可燃氣體造成爆燃;點火升壓過程中,鍋爐金屬溫度不可超過警報值,以免產生過大熱應力;同時須隨時注意汽鼓(自然循環鍋爐)或汽水分離器(貫流式鍋爐)的液位是否正常。火焰檢知器用來確認點火成功並提供熄火保護,必須正常投入,不可省略不用。