民國108年 第1梯次 鍋爐操作甲級 學科

第76題

下列係馬達運轉線圈溫度高限值之敘述,那些是正確的?

題目

下列係馬達運轉線圈溫度高限值之敘述,那些是正確的?

  1. (1) 高限制值有依大氣溫度加上允許溫升值來設定者
  2. (2) 馬達線圈溫度高限值與海拔高度無關
  3. (3) 高限制值有依絕緣等級直接設定者
  4. (4) 馬達運轉若線圈溫度超過限制值應予降低馬達出力

官方答案

(1) 高限制值有依大氣溫度加上允許溫升值來設定者、(3) 高限制值有依絕緣等級直接設定者、(4) 馬達運轉若線圈溫度超過限制值應予降低馬達出力

解析

馬達線圈溫度高限值設定方式有二:一是依環境(大氣)溫度加絕緣等級允許溫升訂定,如環境40℃加允許溫升,故選項1正確;二是直接依絕緣等級訂上限,如A級105℃、B級130℃、F級155℃、H級180℃,故選項3正確。選項2錯誤:高海拔空氣稀薄、散熱差須降載,故限值與海拔有關。選項4正確:線圈溫度超過高限值表示過熱風險,應降低馬達出力(減載)以防絕緣劣化或燒毀。設計與運轉均須不逾限值以保障安全。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。