民國108年 第1梯次 鍋爐操作甲級 學科
第77題
若高壓電配電盤之比壓器和比流器之二次側電錶,因修理而拆除時,則此二次側應如何處理?
題目
若高壓電配電盤之比壓器和比流器之二次側電錶,因修理而拆除時,則此二次側應如何處理?
- (1) 比壓器開路
- (2) 比流器開路
- (3) 比流器短路
- (4) 比壓器短路
官方答案
(1) 比壓器開路、(3) 比流器短路
解析
根據電力儀表接線原理與勞安法令規範,電流互感器(CT,比流器)二次側嚴禁開路,否則會產生高壓危險人員與設備,故拆表維修時必須先將二次側短路;電壓互感器(PT,比壓器)二次側嚴禁短路,否則會造成大電流燒毀線圈,故拆表維修時應將二次側開路。選項1與3符合上述安全操作規定。