民國110年 第2梯次 鍋爐操作甲級 術科
第2題
第二題題目:某一蒸汽鍋爐係以甲烷(CH4)為燃料,空氣比為1.1,設氧氣佔空氣重量比為 23.2%,則每公斤甲烷燃燒時:(原子量:C=12, O=16, H=1…
題目
第二題題目:某一蒸汽鍋爐係以甲烷(CH4)為燃料,空氣比為1.1,設氧氣佔空氣重量比為 23.2%,則每公斤甲烷燃燒時:(原子量:C=12, O=16, H=1) (一) 理論上產生之CO2 量有多少Kg?(3 分) (二) 理論上產生之H2O 量有多少Kg?(3 分) (三) 所需的理論氧氣量為多少Kg?(3 分) (四) 所需的理論空氣量為多少Kg?(3 分) (五) 產生的過剩空氣量為多少Kg?(3 分) 第三題題目:依鍋爐及壓力容器安全規則第16 條第1 項第4 款及第9 款規定,雇主應使鍋爐 操作人員實施事項,包括保持壓力表之機能正常。發現鍋爐有異狀時,應即採 取必要措施。 某君擔任鍋爐操作人員,發現壓力表機能異常,現象包括: 1. 壓力表之指針突然跌低,不能指示汽壓; 2. 壓力表之指針震動,且所指示汽壓甚高,然安全閥並未作動; 3. 同一設備有2 個以上壓力表,壓力指示不一致且差異甚大。 試說明上述3 種壓力表機能異常之可能原因,及處理方式。(15 分)
參考解答
- 第二題(甲烷燃燒計算,CH4+2O2→CO2+2H2O):
- (一)CO2 量=(1000/16)×44=2,750 g=2.75 kg。
- (二)H2O 量=(1000/16)×2×18=2,250 g=2.25 kg。
- (三)理論氧氣量=(1000/16)×2×32=4,000 g=4.00 kg。
- (四)理論空氣量=4.00÷0.232=17.24 kg。
- (五)過剩空氣量=17.24×0.1=1.72 kg(實際空氣量為18.97 kg)。
- 第三題(壓力表機能異常):
- 1. 指針突然跌低、不能指示汽壓:可能為壓力表連接管堵塞或洩漏、表閥未開、指針鬆脫、彈簧管破裂或表內積水。處理:關閉表閥、洩壓後拆檢或更換壓力表,吹通連管、確認表閥開啟,並以標準表比對。
- 2. 指針震動且指示甚高、安全閥未作動:可能為壓力表損壞或卡住、連管堵塞使壓力傳遞異常、安全閥設定錯誤或卡死。處理:以標準壓力表比對、檢查安全閥設定及作動情形,必要時手動洩壓並停爐檢修。
- 3. 二個以上壓力表指示不一致:可能為表未校正、連管堵塞或洩漏、安裝位置不同或表損壞。處理:逐一關閉表閥拆校,以標準表比對,檢查連管並更換不良壓力表。