題目

第四題題目:鍋爐自動控制裝置中,請列舉5 組控制量(限值)及其相對應操作量(參數)。 (12 分) 第五題題目:下圖為鍋爐運轉過程中,燃料流量和空氣流量並行量測(Parallel Metering)控 制邏輯,試回答下列問題: 03100 鍋爐操作甲第3 頁/共3 頁(術科) (一) 該並行量測控制邏輯又另稱為何?(2 分) (二) 圖中 及 邏輯名稱各為何?(2 分) (三) 試分別說明提高鍋爐負載或調降鍋爐負載時,該控制邏輯如何運作?(10 分) (四) 試說明圖中煙氧量控制器的作用?(3 分) 第六題題目:何謂串級控制 (Cascade Control)?(8 分)應用在鍋爐的控制上,有那三種典型 組合?(6 分)試舉一例。(2 分)

參考解答

  • 第四題(控制量與操作量,列舉5組):1. 蒸汽壓力→燃料流量;2. 蒸汽溫度→減溫水流量;3. 鍋爐水位→給水流量;4. 爐膛負壓→引風機擋板開度;5. 煙氣含氧量→送風量(空氣流量)。
  • 第五題(並行量測控制):(一) 又稱比值控制(Ratio Control),採交叉限制(Cross-Limiting)邏輯。(二) 圖中邏輯一般為高值選擇器(High Select)及低值選擇器(Low Select)。(三) 提高負載時,空氣流量指令先增加,燃料流量隨後增加;調降負載時,燃料流量先減少,空氣流量隨後減少,以避免缺氧燃燒或過剩空氣過大。(四) 煙氧量控制器依煙氣含氧量修正空氣/燃料比,維持適當過剩空氣,提高燃燒效率並減少污染排放。
  • 第六題(串級控制):串級控制係由主控制器輸出作為副控制器之設定值,副迴路快速消除局部干擾,主迴路維持主要變數穩定。鍋爐三種典型組合:1. 蒸汽壓力(主)→燃料流量(副);2. 蒸汽溫度(主)→減溫水流量(副);3. 鍋爐水位(主)→給水流量(副)。例:蒸汽壓力變動時,壓力主控制器改變燃料流量設定值,燃料流量副控制器快速調節燃料閥。