民國107年 第3梯次 鍋爐操作乙級 學科

第54題

某一水泵之驅動馬達電壓日間值為6.9KV,運轉電流為40Amp,夜間電壓值降至6.6KV,則該水泵 相同出力下,其運轉電流

題目

某一水泵之驅動馬達電壓日間值為6.9KV,運轉電流為40Amp,夜間電壓值降至6.6KV,則該水泵 相同出力下,其運轉電流

  1. (1) 不變
  2. (2) 不一定
  3. (3) 較40Amp 高
  4. (4) 較40Amp 低

官方答案

(3) 較40Amp 高

解析

水泵屬定扭矩負載,輸出功率 P = √3 × V × I × cosφ × η。若出力(功率)不變、功率因子與效率近似不變,電壓 V 下降(6.9kV → 6.6kV),電流 I 必須上升以維持功率平衡。比例關係:I₂ = I₁ × (V₁/V₂) = 40 × (6.9/6.6) ≈ 41.8 A,故夜間電流較 40A 高。選項 1 不變違背功率守恆;選項 2 不一定不符合定負載特性;選項 4 較低則違反電壓電流反比關係。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料