民國107年 第3梯次 鍋爐操作乙級 學科
第55題
鍋爐自動給水裝置在運轉中失靈,水位高低無法判定時,為安全計,首先應採取的措施是
題目
鍋爐自動給水裝置在運轉中失靈,水位高低無法判定時,為安全計,首先應採取的措施是
- (1) 繼續給水
- (2) 停止供汽
- (3) 停止燃燒
- (4) 停止給水
官方答案
(3) 停止燃燒
解析
鍋爐自動給水裝置失靈且水位高低無法判定時,依《鍋爐安全規則》及操作規範,為防止乾燒導致爐管過熱變形甚至爆裂,最優先措施為「停止燃燒」(停止供油/供氣、關閉鼓風機),切斷熱源。隨後再依狀況停止給水、停止供汽、人工檢查水位。選項 1 繼續給水若水位已滿會造成滿水事故;選項 2 停止供汽無法解決爐內持續受熱問題;選項 4 停止給水若水位實為低水位會惡化乾燒。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。