民國96年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第14題

兩台單相變壓器欲並聯使用時,可不必考慮

題目

兩台單相變壓器欲並聯使用時,可不必考慮

  1. (1) 變壓比須相同
  2. (2) 百分阻抗須相等
  3. (3) 頻率須相同
  4. (4) 絕緣電阻須相同

官方答案

(4) 絕緣電阻須相同

解析

兩台單相變壓器並聯須滿足:變壓比相同、極性相同、百分阻抗相等、頻率相同。變壓比不同會在外殼繞組間產生環流;百分阻抗不等會使負載分配不均,阻抗較小者分擔較多電流而容易過載。絕緣電阻只要各自符合規定即可,並不要求兩台數值相同,故可不必考慮,本題選絕緣電阻須相同。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。