民國100年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第28題
噪音測定時,在基準面之垂直線上的基準點,應離開基準面
題目
噪音測定時,在基準面之垂直線上的基準點,應離開基準面
- (1) 10 c m
- (2) 20 c m
- (3) 30 c m
- (4) 40 c m 處放置微音計
官方答案
(3) 30 c m
解析
噪音測定須先選定包圍變壓器的基準面,再於基準面垂直線上距基準面 30 cm 處設置微音計(麥克風),使各測點與聲源距離一致,量測值才具比較性;量測時並應注意背景噪音修正與風速影響。距離過近(10、20 cm)易受近場效應與反射影響,量得數值偏高;距離過遠(40 cm)則與規定的測點位置不一致,數據無法與標準值比較,故選 30 cm。