民國95年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第27題
心體烘乾過程中,宜定時量測
題目
心體烘乾過程中,宜定時量測
- (1) 絕緣電阻
- (2) 激磁電流
- (3) 鐵損
- (4) 銅損
官方答案
(1) 絕緣電阻
解析
心體烘乾的目的在排出絕緣材料中的水分,水分越多,絕緣電阻越低。烘乾期間定時量測絕緣電阻(並可計算吸收比),可以看出電阻值隨水分逸散而逐漸上升;當電阻升到一定值,且連續數小時趨於穩定,即表示乾燥完成。激磁電流、鐵損與銅損主要用於特性試驗或損失測定,數值受電壓、電流及接線方式影響,不能作為含水量與乾燥程度的判據。