民國95年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第28題
變壓器鐵心若採用較厚之矽鋼片,則將影響其
題目
變壓器鐵心若採用較厚之矽鋼片,則將影響其
- (1) 鐵心渦流損增加
- (2) 鐵心渦流損減少
- (3) 線圈銅損增加
- (4) 線圈銅損減少
官方答案
(1) 鐵心渦流損增加
解析
渦流損與片厚的平方成正比,P_e∝t²。片厚增加時,渦流迴路面積變大、等效電阻下降,渦流電流增大,損失隨厚度平方上升,因此採用較厚的矽鋼片會使鐵心渦流損增加。實務上改用較薄(如 0.35 mm)且片間塗絕緣漆的矽鋼片來抑制渦流。銅損為 I²R,只與負載電流及繞組電阻有關,不會因鐵心片厚改變而增減。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。