民國99年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第1題

線圈層間若有絕緣不足時,則

題目

線圈層間若有絕緣不足時,則

  1. (1) 感應電壓試驗
  2. (2) 交流耐壓試驗
  3. (3) 極性試驗
  4. (4) 溫升試驗會不合格

官方答案

(1) 感應電壓試驗

解析

感應電壓試驗是把較高頻率的電壓加在繞組上,藉由變壓器感應作用在匝間與層間產生感應電壓,專門檢驗匝間及層間絕緣是否良好。線圈層間絕緣不足時,感應電壓一加就會出現放電或電流異常,因此本試驗不合格。交流耐壓試驗主要檢驗繞組對地、繞組間之主絕緣耐壓能力;極性試驗在確認繞組極性與接線是否正確;溫升試驗在量測滿載下之溫升是否符合規定,三者與層間絕緣缺陷的關聯較間接。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料