民國99年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第19題
下列何項試驗在檢證帶電部位與大地間或帶電部位相互間之絕緣強度
題目
下列何項試驗在檢證帶電部位與大地間或帶電部位相互間之絕緣強度
- (1) 商頻耐電壓
- (2) 感應電壓
- (3) 部分放電
- (4) 衡擊耐電壓
官方答案
(1) 商頻耐電壓
解析
商頻耐電壓試驗(交流耐壓試驗)是在繞組與大地間、繞組與繞組間、帶電部位與鐵心間施加高於額定電壓的商用頻率電壓,並維持規定時間,直接檢證主絕緣的耐壓強度是否足夠。感應電壓試驗是對繞組施加較高頻率電壓,用以檢驗匝間及層間絕緣;部分放電試驗在偵測絕緣內部的局部放電量;衝擊耐電壓試驗則模擬雷擊或開關突波,驗證絕緣耐受突波的能力。故選商頻耐電壓。