民國99年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第39題

正常情況下,浸油絕緣壓紙板,以一張3 . 2 mm單獨使用,與二張1 . 6 mm重疊使用相比較,其 絕緣強度

題目

正常情況下,浸油絕緣壓紙板,以一張3 . 2 mm單獨使用,與二張1 . 6 mm重疊使用相比較,其 絕緣強度

  1. (1) 兩者相同
  2. (2) 3 . 2 mm者較優
  3. (3) 二張1 . 6 mm重疊使用者較優
  4. (4) 高電壓時一張較優,大電流時二張重疊使用較優

官方答案

(3) 二張1 . 6 mm重疊使用者較優

解析

壓紙板越薄,製造時內部均勻性較容易控制,浸油也較完全,局部弱點較少;以兩張1.6 mm重疊時,可以把各層的瑕疵位置錯開,避免貫穿性缺陷,因此整體絕緣強度通常優於單張3.2 mm。單張厚板內部較不易均勻浸油,弱點影響較大。兩者並非相同,也不是依電壓、電流大小分工,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。