第51題

比流器(C T )之二次側開放時會發生何種現象

題目

比流器(C T )之二次側開放時會發生何種現象

  1. (1) 一次電流過大
  2. (2) 二次電壓下降
  3. (3) 誤差大
  4. (4) 過熱燒損

官方答案

(4) 過熱燒損

解析

比流器(CT)二次側一旦開路,二次電流被迫為零,原本用來抵銷一次安匝的去磁作用消失,鐵心因此嚴重飽和,激磁電流與鐵損劇增;同時二次側會感應出危險的高電壓,可能擊穿絕緣並危及人員。結果是繞組與鐵心過熱燒損,所以 CT 二次側嚴禁開路,停用或拆表時必須先短路。二次電壓並非下降,而是異常升高。