民國99年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第56題
配電級變壓器繞組,若溫升限制為65 °C時,則其所用絕緣材料為
題目
配電級變壓器繞組,若溫升限制為65 °C時,則其所用絕緣材料為
- (1) A 類
- (2) E 類
- (3) F 類
- (4) H 類
官方答案
(1) A 類
解析
絕緣材料的耐熱等級中,A 類容許最高溫度為 105°C。配電變壓器以最高環境溫度 40°C 為基準,繞組溫升限制 65°C 時,熱點溫度為 65+40=105°C,正好對應 A 類絕緣。E 類為 120°C、F 類 155°C、H 類 180°C,其容許溫升都高於 65°C,因此不適用於此溫升限制。