民國99年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第63題
施行絕緣耐壓試驗前,變壓器宜先測試
題目
施行絕緣耐壓試驗前,變壓器宜先測試
- (1) 絕緣電阻
- (2) 銅損
- (3) 激磁電流
- (4) 阻抗電壓以確認變壓器是否適宜做耐壓試驗
官方答案
(1) 絕緣電阻
解析
施行絕緣耐壓試驗前,宜先測定絕緣電阻,以初步判斷繞組是否受潮、絕緣劣化或存在短路,避免在絕緣不良情況下直接加高壓而擴大損壞。銅損、激磁電流及阻抗電壓屬於特性試驗,無法取代絕緣狀態的確認,因此耐壓試驗前應先量絕緣電阻。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。