測試變壓器之阻抗電壓,應施行
題目
測試變壓器之阻抗電壓,應施行
- (1) 開路試驗
- (2) 耐壓試驗
- (3) 功率因數試驗
- (4) 短路試驗
官方答案
(4) 短路試驗
解析
阻抗電壓(百分阻抗)係由短路試驗求得:將二次側短路,在一次側施加低電壓,使一次側電流達到額定值,此時所加電壓佔額定電壓的百分比即為阻抗電壓,同時可測得銅損(負載損失)。開路試驗是加額定電壓於一次側、二次側開路,用來求鐵損與激磁電流;耐壓試驗在檢查絕緣;功率因數試驗在評估絕緣油或絕緣材料的劣化。故選短路試驗。