民國102年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科
第25題
變壓器之心體,諸如繞組、接續線等和外殼間至少須保持
題目
變壓器之心體,諸如繞組、接續線等和外殼間至少須保持
- (1) 15 公厘之距離
- (2) 設計值之距離
- (3) 5 公厘之距離
- (4) 10 公厘之距離
官方答案
(2) 設計值之距離
解析
繞組、接續線等帶電部位與外殼(油箱)之間的絕緣距離,須依變壓器的電壓等級、絕緣協調及 CNS 相關設計規定決定,電壓愈高所需距離愈大。檢修與組裝時不得任意縮小此距離,至少須維持圖面設計值之距離,才能確保絕緣耐壓與運轉安全,故選設計值之距離。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。