民國102年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第26題

比流器(C T )之二次側開放時會發生何種現象

題目

比流器(C T )之二次側開放時會發生何種現象

  1. (1) 誤差大
  2. (2) 一次電流過大
  3. (3) 過熱燒損
  4. (4) 二次電壓下降

官方答案

(3) 過熱燒損

解析

比流器二次側嚴禁開路。二次開路時,一次側電流無處去磁,全部成為激磁電流,鐵心嚴重飽和,二次側感應電壓可升高至數千伏,危及人員與絕緣,且鐵損、銅損劇增,繞組與鐵心因而過熱燒損。二次電壓是異常升高而非下降,故選項4錯誤;一次電流由負載決定,不會因二次開路而變大,選項2錯誤;誤差變大只是伴隨現象,不是主要危害。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料