民國102年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第17題
變壓器短路時,所產生之電磁機械力與電流的
題目
變壓器短路時,所產生之電磁機械力與電流的
- (1) 一次方
- (2) 三次方
- (3) 二次方
- (4) 1 / 2 次方成正比
官方答案
(3) 二次方
解析
變壓器短路時,短路電流流經繞組,與漏磁通相互作用而產生電磁機械力,其大小可表示為 F ∝ B·I·L;由於磁通密度 B 與電流 I 成正比,代入後可得 F ∝ I²,故機械力與電流的二次方成正比。短路電流可達額定電流的數倍至數十倍,機械力隨電流的平方急遽增大,常造成繞組變形、撐條斷裂,因此繞組必須有足夠的夾緊與固定結構。一次方、三次方或 1/2 次方都不符合上述平方關係。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。