民國102年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第18題
中國國家標準( C N S ) 規定,超過1000 K V A 的密封型變壓器,其放壓裝置的動作壓力為
題目
中國國家標準( C N S ) 規定,超過1000 K V A 的密封型變壓器,其放壓裝置的動作壓力為
- (1) + 1 . 0 k g / c m
- (2) + 0 . 1 k g / mm
- (3) + 0 . 6 k g / mm
- (4) + 0 . 6 k g / c m
官方答案
(4) + 0 . 6 k g / c m
解析
依中國國家標準(CNS)對密封型變壓器的規定,容量超過 1000 kVA 者,其放壓裝置(壓力釋放閥)的動作壓力訂為 +0.6 kg/cm²,約相當於 0.06 MPa;當內部故障使油氣壓力異常升高時,放壓裝置能迅速洩壓,避免油箱爆裂。壓力是單位面積上的作用力,單位應寫成 kg/cm²;因此數值雖同為 0.6,若單位寫成 kg/mm,即不符壓力單位的定義,不能採用。