民國102年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第19題
線圈層間若有絕緣不足時,則
題目
線圈層間若有絕緣不足時,則
- (1) 溫升試驗
- (2) 交流耐壓試驗
- (3) 感應電壓試驗
- (4) 極性試驗會不合格
官方答案
(3) 感應電壓試驗
解析
線圈層間絕緣不足屬於繞組內部的縱向絕緣問題,須以感應電壓試驗來偵測:試驗時對繞組加壓,藉鐵心磁通感應,使各層之間承受規定的試驗電壓;若層間絕緣耐壓不足,便會發生局部擊穿,導致試驗不合格。交流耐壓試驗主要在考驗繞組對地及繞組間的主絕緣;溫升試驗在檢驗負載下的溫升;極性試驗在確認極性與相別是否正確,三者均不易直接反映層間絕緣缺陷。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。