民國103年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第45題
變壓器滿載時之銅損為120 K W ,鐵損為40 K W ,則半載時之總損失為
題目
變壓器滿載時之銅損為120 K W ,鐵損為40 K W ,則半載時之總損失為
- (1) 70 K W
- (2) 80 K W
- (3) 100 K W
- (4) 160 K W
官方答案
(1) 70 K W
解析
變壓器總損失 = 鐵損(定損)+ 銅損(變損)。鐵損 40 kW 不變;銅損與負載電流平方成正比,半載電流為 0.5 倍,銅損 = 120 × (0.5)² = 30 kW。半載總損失 = 40 + 30 = 70 kW。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。